3楼

嘻嘻,ACS800的变频器,采用一拖二的并联驱动?那它的控制方式是什么呢?是直接转矩控制吗?如果是,他有编码器反馈吗?两台电机都有编码器反馈吗?如果不是,那转差率报警不应该理解为两台电机的转差率,而应该理解为是设定值与实际值的差别?也就是西门子变频器的“堵转”故障吧?

看来又一个把并联驱动采用转矩控制模式的例子。这种驱动,我认为应该就是 V/F 控制才对。

另外,为什么ABB没有技术论坛呢?他们的传动产品也很多呀,怎么没有呢?看来他们不用。因为他们对用户是封闭的,用户用不着去讨论什么技术,就是简单的使用呗。你根本就干预不了它的参数设置。没办法的。