回复:6se70变频器低频3hz时,电机振动

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36772
  • 精华

    452
  • 被关注

    1455

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-03-07 16:57:20

5楼

提升机类,按理说应该采用VC控制方案是最稳妥的。而且也比较好调整。特别是与抱闸的配合控制。有编码器反馈事情就比较好办。

但是在网上混久了,看到过许多采用SLVC甚至是V/F控制的提升类例子。这里悬停的启动和停止,均是靠良好的抱闸控制获取的,他们能启动或停止时控制溜车,靠的是电流配合控制。巧妙地延时逻辑控制。这里确实有调试经验问题。所以,若采用无编码器的开环控制,无论是SLVC,还是V/F,都需要调试有一个技巧或配合控制。

楼主的问题,也可以利用DRIVE MONITORS里的TRACE功能,把启动时电流抖动的波形录下来,分析一下,或许能找到解决问题的突破点。