1楼

主从控制按照正常来说,都有负荷不平衡度限制和速度限幅保护功能。
从你的描述上来说,应该可能是工艺问题造成,可能你的从电机负载侧存在问题,比如,主从之间因为符合分配问题,从电机转矩控制,转矩未达到主电机的给定,速度只能上升,达到最大,你的从电机应该是还未达到控制要求,所以从电机达到最大转速上不去了,这时主电机功率、电流肯定要上升。
但是有疑问:

你的主从之间为什么没有保护?按照正常这种情况主从之间为了防止失控现象,都有速度限幅,两个传动点间一般按照工艺有5-20米的速度差限幅,当超过这个值都停机。