以下是引用daxiong22在2015-02-24 17:51:41的发言 >3楼:好像CP1623用的是ISO协议,不能PING的,用另外的板载网卡ping一下
1、CP1623一种NDIS(Network Driver Interface Specification)即网络驱动接口规范的网卡,可使用ISO或ISO-on-TCP以及TCP/IP接口的协议通讯。
2、ISO协议仅使用MAC地址,所以在Set PG/PC Interface中选择CP1623(ISO)时,需正确设置当前使用的CP1623卡MAC地址才能正常通讯。
3、RFC1006则使用ISO-on-TCP协议,则需使用到IP地址,所以在Set PG/PC Interface中选择CP1623(RFC1006)时,需在PC Staion组态中正确设置好IP地址才能通讯。

4、需注意:在PC Staion中组态的IP地址仅用于SIEMENS的SIMATIC NET设备间的Industrial Ethernet通讯。如果在Windows系统或办公环境中使用CP1623卡,则还需安装并绑定NDIS驱动,就可使用标准的TCP/IP协议,再正确设置该IP地址才能正常通讯使用,并且这两个不同环境中(即ISO-on-TCP和TCP/IP接口协议)使用的IP地址不能相同。