CP341做从站,SF、TXD、RXD均不亮,是什么原因?

已锁定

阿雷1219

  • 帖子

    74
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游侠

注册时间:2014-10-22

普通 普通 如何晋级?

CP341做从站,SF、TXD、RXD均不亮,是什么原因?

4179

2

2015-03-09 00:00:47

CP341做从站和上位机DCS通讯,CP341 通过Dongle(硬件狗)扩展该协议Modbus RTU通讯协议,CP341作为Modbus 从站,实现Modbus RTU通讯。CP341是RS422/485的接口类型(15针口),连接4-,11+;传输波特率9.6Kb/s,1位起始位,8位数据位,偶校验位,1位停止位,从站站地址是3,主从通讯设备的字符帧格式和波特率等参数设置需要一致。当配置好Modbus通信的参数后,保存前需要向CP341下载Modbus Slave的驱动。FC01、FC05、FC15对应的数据区为位输出,数据的传递以位为单位,可以读写操作,用户地址区为0xxxx,Modbus地址在信息传递中从0开始。FC02对应的数据区为位输出,数据的传递以位为单位,只读操作,用户地址区为1xxxx,Modbus地址在信息传递中从0开始。FC03/06/16 对应的数据区为寄存器,数据的传递以字为单位,可以读写操作,用户地址区为4xxxx,Modbus地址在信息传递中从0开始。FC04对应的数据区为寄存器输入,数据的传递也以字为单位,只读操作,用户地址区3xxxx,Modbus地址在信息传送中从0开始。


按照手册设置的均设置了,但SF、TXD、RXD均不亮,是什么原因?有谁遇到过类似的情况吗?