展开查看
以下是引用kdrjl在2015-03-08 19:54:10的发言 >55楼:嘻嘻,依据就是欧姆定律。
1.直流母线的制动电压阈值的确定,一般的西门子给出的是DC670V左右,这个你可以根据自己的需要。比如,制动过程需要紧急制动的时候,最好把这个制动阈值提前一点,比如,我定的是DC820v左右。提前打开制动,可以有一个很大的直流母线充电电压缓冲区。如果是DC750V-DC800V报过电压故障的话,那从620V到750V还有130V的缓冲范围呢。这个空间留有余地,就是针对突然性的紧急制动,直流母线灌电流可以维持一个有效的缓冲区,使其不会一下子被冲到了故障保护;
2.最大充电电流截止特性计算,就是相当于认为制动单元IGBT在充电时是短路的,按这个设置制动电阻阻值即可。
读取变频器的技术数据,需要你留意观察和计算才能发现去多没有明确标出来的数据。要善于在已知条件中找到自己需要的东西。比如说,逆变器,它既给出了直流侧的基本负载电流和额定电流,也给出了输出侧的额定电流。你自己对照这些参数,会发现每一个型号(功率)的直流侧的额定电流与输出侧的额定电流比值都是相同的,这难道不是它的转换系数吗?
唉,要仔细的研读已给出的技术参数指标,你会有所发现的。当然,前提条件是你必须要理解逆变器的工作原理。否则也不会想到这个转换系数的。
谢谢K版的细心讲解,受教了,吼吼。