回复:两台变压器是否可以并联运行?

远行的虎

  • 帖子

    2386
  • 精华

    17
  • 被关注

    53

论坛等级:至圣

注册时间:2014-05-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-03-09 10:26:23

35楼

展开查看
以下是引用杨少振在2014-08-01 10:15:38的发言 >13楼:变压器是可以并联运行的!!!分享一下我的经历 希望对你有所帮助
首先 必须了解以下理论知识条件“:
两台变压器并列运行的条件如下:
⑴电压比相同,允许相差±0.5%;
⑵百分阻抗相等,允许相差±10%;
⑶接线组别相同。
如果电压比不同,两台变压器并列运行将产生环流,影响变压器出力。
百分阻抗不同,则变压器所带的负荷不能按变压器容量成比例的分配,阻抗小的变压器带的负荷大,也将影响变压器的出力。变压器并列运行常遇到电压比、百分阻抗不完全相同的情况,往往采用改变分接头的办法加以改善。
接线组别也必须一致,否则会造成短路。如果组别不一致,在满足一定条件(同是单数组或同是双数组)时,可以通过改变外部接线的方法达到一致。
其次:◆1 变压比相同 <0.5%
2 接线组别相同

3 短路电压(阻抗电压)相等 <10%
4 容量比不超过3:1
5 投入前要进行核相实验

◆变压器并列运行条件:
1。变比应相等。
2。联结组标号必须一致。
3。短路电压应相等。
4。容量比不应超过1/3。
5。连接相序必须相同。

则可以使各自变压器承担负荷按容量正比分配
◆再分别说明一下。
1。变比应相等。
2。联结组标号必须一致。
5。连接相序必须相同。

以上三点是变压器并联运行的基本条件,缺一不可。第4点确切来说应该是:容量比不宜超过1/3。从理论上来讲,并联运行的变压器不受容量差别的影响,但在实际运行中,如果容量差别过大,变压器的负荷分配容易受线路连接阻抗等一些因素的影响,造成变压器实际负荷分配比例变化失衡,因此一般建议(有的地方是强制)变压器容量比不宜超过1/3。
至于第3点短路电压应相等,这一点并不是变压器并联运行的充分条件。
下面给出一个计算公式大家可以分析:

两台并联运行的变压器1#、2#,并联后的负荷比例计算: Se1:1#变压器的额定容量
Se2:2#变压器的额定容量
S1:1#变压器的实际负荷
S1:1#变压器的实际负荷

Uk1%:1#变压器的短路电压百分比(变压器铭牌上有标明) Uk2%:2#变压器的短路电压百分比(变压器铭牌上有标明) 则:

S1/S2=(Se1/Uk1%)/(Se2/Uk2%)

当Uk1%=Uk2%时,S1/S2=Se1/Se2,两台变压器的负荷率相等,这是最理想的情况,变压器的利用率也最高。因此,在订购变压器时,并联运行的变压器的短路阻抗最好相对(接近)。

在实际应用中,往往变压器已经是存在的了,既使阻抗不相等,只要计算在最大负荷下能保证短路阻抗







最小的变压器不会过载,那么就可以并联使用。只要Uk%相同,基本上就是成正比分配负荷。
◆我在现场有过这样的经历,一样的,一台630的,一台500的,母联和上了,供电系统瘫痪了,上一级变电所也完了。是不是因为容量的不同引起的我不好说,但在我们做设计时,容量不同的变压器选择则视为一种严重违反规范(矿山供电设计规范)的行为。

◆具体技术上我也大概算了一下,应该可以,但实际运用起来会有一些不可知因素,我建议还是慎重为好!!

◆你说的情况应该是两台变压器出线的相序不一致而造成的吧.和这个变压器并列的问题没有直接联系呀?

◆两个变压器并列运行,如果阻抗不同,会产生环流导致变压器发热,不是吗?

◆阻抗电压应该相同,或者说容量大的变压器要有较小的阻抗电压, 理想的,短路阻抗角最好也相等。
阻抗角一般相差20度,电流的相量和与代数和之间 相差已经很小了,可以近似认为同相位。

◆只要两变压器阻抗电压值偏差不大于2%,并列运行完全没问题!负荷分配是与容量成正比,但比率大小(多少)这跟阻抗电压值偏差有很大关系.

◆所以,只要联结组别相同,阻抗角近似相等,应该不会出现环流的问题。变压器并联运行是很普通的,这里面只有接线组别一点不能错,其它稍有差别除了影响个别变压器出力外并无大碍。我遇到过三台10/3 KV变压器并列运行,两台2000的,一台1800的。那台1800的还是老型号,并列运行时1800的比2000的10KV侧少10A电流,温升反而高10度,夏天时那两台2000的只好将就这台1800的了。

◆变压器并联运行是很普通的,怎么大家都不同意呢??只不过是有点环流啊,小意思拉。城市公用变都是并联运行的啊,很普通的嘛

◆完全相同的变压器连环流都没有当然基本参数要相差不大
两台变压器如果要并列运行,必须具备以下条件: (1) 电压比相同,其最大差值不得超过±0.5%。
(2) 接线组别相同。

(3) 百分阻抗相等,其最大差值不得超过±10%。

如果电压比相差过大,则在并列运行时将产生环流,影响变压器的出力。
如果接线组别不同,则会造成短路或很大的环流。例如,单数组别与双数组别的变压器(如一台△/Y-11与一台Y/Y-12)并列,环流会烧坏变压器。百分阻抗相差过大,则并列运行的变压器的负荷,不能按其容量比例合理分配,阻抗小的变压器带的负荷大,也影响变压器的出力。

此外,根据运行经验,两台并列运行的变压器,其容量比不宜超过3:1。
通常,两台变压器并列运行前,必须进行核相,否则,会造成相间短路。
13楼楼主讲得非常清楚,但一般不推荐这样用,还有个经济成本问题和可靠性问题。