1、是的。因为可能存在各种电压提升设置和前馈设置。在SLVC模式50Hz应对1500转/分,而不是额定转速。
2、是否星形还是角形接法,要看实机电机,有不少大电机本身就是角接380V的(主要考虑降压启动)。
3、正确。甚至选择更大一些来应对瞬时“出力”。
4、理论上正确。实际就是不可能超过输入电压(现场网路电压)。