回复:请教:关于变频器接电机的星、三角选择问题?

令狐冲2012

  • 帖子

    184
  • 精华

    10
  • 被关注

    31

论坛等级:侠圣

注册时间:2014-01-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-03-09 12:47:48

2楼

展开查看
以下是引用yming在2015-03-09 11:22:45的发言 >1楼:1、是的。因为可能存在各种电压提升设置和前馈设置。在SLVC模式50Hz应对1500转/分,而不是额定转速。
2、是否星形还是角形接法,要看实机电机,有不少大电机本身就是角接380V的(主要考虑降压启动)。
3、正确。甚至选择更大一些来应对瞬时“出力”。
4、理论上正确。实际就是不可能超过输入电压(现场网路电压)。
谢谢Y版的回复;
关于电机额定频率120HZ对应3450转的星三角接法选择;如果接成星型接法即线电压380V,电机频率工作在50HZ之上时会不会弱磁呢?因为此时380V对应120HZ,应该不会弱磁;如果接成角型接法,那就是220V对应120HZ吧,那此时的线电流增大到1.732倍,变频器的选型就要增大;
其实最终问题在于电机接法导致不同的电流,影响到了变频器的选型,所以在此请教Y版。