回复:S120 电源(整流)模块 可否用220V单相电

makva

  • 帖子

    119
  • 精华

    3
  • 被关注

    22

论坛等级:侠士

注册时间:2013-07-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-03-09 16:47:06

16楼

展开查看
以下是引用jimsz在2015-01-13 08:05:59的发言 >14楼:是参数P210。
但是是drive的p210,不是infeed的。用逆变单元来适配母线DC


以下是引用makva在2015-01-11 22:43:14的发言 >12楼:可以的吧,我记得但...

引用12楼详细内容:

可以的吧,我记得但是在西门子培训simotion的时候,demo是SLM ,有的是380、有的接的是220V,老师说用220V的demo需要把drive里面某个参数列表里面电压值调到400多V(多少V忘了,原来是500多的,SLM不能通讯)。电机也能运行起来。

我刚刚看到当初培训教材。下面是原话
由于培训装置采用230V供电,因此监视设备供电电压的参数值必须相应下调。
P210:设备连接电压:400V
P1244:直流母线电压上限:750V
P1248:直流母线电压下限:230V
参数P210课直接在离线项目中修改,打开每个 驱动器 对象的专家列表改变P210的数值。
另外两个参数P1244和P1248不能直接离线修改,必须先下载项目再在线修改。为了修改离线项目中的这些参数,必须执行项目上传。