展开查看
以下是引用jimsz在2015-01-13 08:05:59的发言 >14楼:是参数P210。
但是是drive的p210,不是infeed的。用逆变单元来适配母线DC

以下是引用makva在2015-01-11 22:43:14的发言 >:可以的吧,我记得但...
我刚刚看到当初培训教材。下面是原话
由于培训装置采用230V供电,因此监视设备供电电压的参数值必须相应下调。
P210:设备连接电压:400V
P1244:直流母线电压上限:750V
P1248:直流母线电压下限:230V
参数P210课直接在离线项目中修改,打开每个 驱动器 对象的专家列表改变P210的数值。
另外两个参数P1244和P1248不能直接离线修改,必须先下载项目再在线修改。为了修改离线项目中的这些参数,必须执行项目上传。