回复:变频器停机报警

梦天空

  • 帖子

    1276
  • 精华

    68
  • 被关注

    86

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-03-09 19:48:17

9楼

展开查看
以下是引用hqm2010在2015-03-09 13:53:37的发言 >6楼:问过我朋友了,他这个是两电机分别驱动两卷筒,刚性轴同步,一只绝对型号编码器接在某个卷筒侧,检测的是提升机开度。变频器一拖二,外接制动电阻。现在显示故障last +torq flt。
你这个报警是哪里报的,编码器有的进变频器,有的进PLC+显示屏。
你的是不是屏上报的。如果是屏上报的,主要查编码器和两台电机的制动器(1看是否一同制动,2看是否制动片磨损太多)
如果是变频器报的,除以上外还要看机械部分是否有问题。(一般电机处问题很小)