1、原有角接的380V电机,改成星接,是用于降压起动,限制启动电流。当然功率也是下降的。这本应用于660V/50Hz供电系统。
2、对于那些中小功率的星接380V,改成角接(220V)时,并不能直接用于380V;50Hz供电电网。它只能用于3AC;220V供电电网;其输出功率没有变化。
或通过变频器达到380V/87Hz,这时其输出功率就提高了1.73倍。但输出转矩并没有提高的可能,只是转速提高了,导致功率提高。