如何通过一根短接线来判断输入输出回路的通断例如S7300的PLC的输出模块串上一个外接DC24V电源再接上一个线圈,如何通过短接线的方式判断控制线圈的线断没断?
提问者:smzPLc
s7-300的PLC数字输出端一般情况下1号端子接24V+、20端子接0V。那么假设是2号端子是输出点,且2号输出点指示灯亮,20号端子为线圈和24V电源0V公共点,那么只要将短接线将1号端子和2号端子短接即可判断控制回路的接线是否断了。如果不用短接线线圈不会吸合,用了短接线就吸合则说明输出点无输出或输出点至线圈的控制线断了