发布于 2015-03-09 23:36:25
1楼
呵呵,不规范的编程,让楼主吃药了。
一般,S7-400CPU的过程映像区PII/PIQ地址为0.0 ~ 255.0 共256个字节,这个区域的大小是可以设置的,楼主项目中挂的从站,其报文分2部分,前8个字节,后10个字节,问题出在后10个字节跨越了过程映像区与非过程映像区,改大过程映像区的区域字节数的设置,那就包括了整个报文的字节数,所以就能编译了。
但令人不解的是,原先的工程师也得做这个修改才能是系统正常工作,但为什么上载后这部分信息没有了,导致编译出错,莫非升级过CPU?
Zane
注册自动化系统工程师
Always save before download