回复:今天在现场备份程序时,无意发现的硬件组态编译不能通过,大家帮忙看看为什么的?

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21356
  • 精华

    403
  • 被关注

    1503

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-03-09 23:36:25

1楼

呵呵,不规范的编程,让楼主吃药了。

一般,S7-400CPU的过程映像区PII/PIQ地址为0.0 ~ 255.0 共256个字节,这个区域的大小是可以设置的,楼主项目中挂的从站,其报文分2部分,前8个字节,后10个字节,问题出在后10个字节跨越了过程映像区与非过程映像区,改大过程映像区的区域字节数的设置,那就包括了整个报文的字节数,所以就能编译了。

但令人不解的是,原先的工程师也得做这个修改才能是系统正常工作,但为什么上载后这部分信息没有了,导致编译出错,莫非升级过CPU?
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download