你没有搞懂plc上do输出点的指示灯显示的是什么,它是显示的plc内部回路有输出,而不是你的外部回路的控制是否正常,你把plc的do输出点理解成一个继电器,指示灯是继电器上的一个触点接的一个灯,触点闭合,则灯亮,而do点控制的外部回路就是前面说的继电器的另外一个触点作为开关控制的回路,你的这个回路是否正常和plc内部的这个回路没有任何关系。
短接线可以测试di是否正常,有24vdc进入di点则指示灯亮。
而do,你可以用万用表在do有输出的情况下测量现场设备上是有电压(如果不知道设备是否正常,可以断开一颗线,后测量两个线头是否电压),有电压,则说明线路正常,然后接好线,如果设备没有反应,则说明:1、设备有问题,2、输出的电源功率不够。