展开查看
设备为30KW电机,选用3RW40381BB15(400-600V,AC110-230V控制电压)(3RW40381BB14货期不满足)
1、第一次出现问题,启动两秒2,FAILURE红灯亮(电子装置电源无效),经过查询资料与西门子400热线询问,在排除了电压没有出现超过范围的波动情况下(0.75~1.15Us),判断为设备故障,需要返修。
2、该软起返修后,在现场测试,结果是一启动瞬间就报FILURE故障。
现在搞得十分头大。
经查询样本,3RW**BB15,最后1位5表示电压范围为400-600V,样本上看是能用在380V系统中的(400*0.75=300V),没有达到FAILURE所报的”电子装置电源无效故障“
请问大家遇到这种问题没有?怎么解决呢
提问者:哈利路亚
132KW的电机,选用的是3RW40系列 160KW的软启动。
问题现象是,一点启动,故障灯就亮红灯,一查状态表 是系统缺相 或 电机接线故障,打400热线也是让检查出现情况,说软起没问题。进线电压都量了,没有问题。出线也没有问题。但就是一起动就报故障。
软启动停机状态下有自检也都没问题,和说明书上一样。
就是不知道什么原因,一起动就故障灯亮,电机没反应