回复:S120 电源(整流)模块 可否用220V单相电

anxiao

  • 帖子

    210
  • 精华

    11
  • 被关注

    127

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-09-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-03-11 10:33:21

23楼

这个上次我在一个帖子里说过,
单相220V也是可以用的。
如果这个模块是SLM 的5kw这种不带DRIVE-CLIQ接口的,
不带DRIVE-CLIQ接口所以不会有监控数据传到CU,

这种情况,SLM的预充电可能会不能旁路,但直流母线还是有电压的,能带些小电机空载,当然也不能到电机的额定状态。SLM的各种LED灯也处于红色报警状态。
这种情况最好是实验室实验,电机空载,如果带上负载,那么可能会出问题了。