展开查看
以下是引用宁超在2015-02-27 12:42:19的发言 >13楼:SIEMENS到现在了都还没有一个解决方案在H系统加触摸屏。
目前西门子以太网触摸屏的解决方案就是在触摸屏编程时做2个连接分别连接2个CPU,然后做一个空连接在里面建立标签,通过触摸屏命令切换主从CPU,可以实现,就是比较繁琐。AB PLC的解决方法是给2个PLC配同样的IP,然后冗余模块自动给从站IP+1,保证CPU切换时主CPU的IP地址不变。GE PLC的解决方法是设置一个映射IP,2个CPU的映射IP一样,上位通讯时使用映射IP,还是保证了CPU切换时主CPU的IP地址不变,这样冗余切换完全用硬件解决,就省下许多编程工作。目前能想到的好办法也就这2种,不是到是不是涉及到专利问题,西门子一直没有采用这个方法,造成西门子冗余系统做监控非常麻烦,使用CP1613卡也非常麻烦。