回复:[难忘的瞬间] CPU用开关电源正极接地造成的问题

hynnoed84

  • 帖子

    172
  • 精华

    1
  • 被关注

    3

论坛等级:侠客

注册时间:2015-03-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-03-11 13:35:34

6楼

展开查看
以下是引用HUANGZE75在2014-07-08 09:01:28的发言 >7楼:引用:Zane在2014-07-07 23:04:52的发言:

微断成本很高,可以考虑用刀闸端子,出现问题后一路一路断开查即可,当然好的开关电源很重要

引用:hbttkj在2014-07-07 21:33:15的发言:



我也体会到好的设计是多么重要,我也曾有类似经过,开关电源输出接了个总的2P小型断路器,然后十几个分支共用。出事故时真难查呀,没法子为了维护方便,自己动手改造将每个分支分别加装了个1A的断路器。



老外是喜欢使用端子式带灯闸刀式熔断器,占用地方小,熔芯熔断后指示灯亮,我个人还是需要使用单极断路器如A,或B脱扣器的来作为分支回路的短路保护,断路器相对于熔断器好处就是开关跳了,说明回路有问题,解决问题后只要合开关就可以了,省事,如果是熔断器就需要更换熔芯了。的确断路器是比刀闸端子贵一点,其实目前国内如正泰做的单极断路器也是可以使用的,价格也不是很贵,单极开关在10元以内吧。
我们单位买过一套动力定位控制系统,芬兰的,GE的PLC,都是端子带熔断器的
工控人生
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

谈天说地

共有13241条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。