回复:屏蔽线对50Hz市电干扰的作用

看雪001

  • 帖子

    2434
  • 精华

    88
  • 被关注

    236

论坛等级:至圣

注册时间:2012-04-25

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-03-11 21:08:41

34楼

winter938,你好!按照你13页的接线做了测试:



确实,振幅平整了。
原本“八风吹不动”,以为就是屏蔽层接地的问题了,结果被你“一屁打过江”(哈哈!这可是有典故的哟,版主别删了)。大神,你这一“屁”打得太准了!
重新修正一下:问题出在单端输入信号如何与差分输入接口的正确连接。
屏蔽线的单端接地或双端接地应用场合不同,在1MHz以下信号中,采用一点接地,以免屏蔽线形成环流;在10MHz以上,常采用两点或多点接地。
大道至简,知易行难

精华帖版主置评:测试结果证明接线方法的正确性。共享意义很大。kdrjl