西门子CPU416-3,下载程序时,提示无法建立连接,

498

1

2015-03-11 23:40:13

原有的程序和硬件组态,曾经在别的CPU上下载并调试过,但是现在在向CPU中下载时,编辑好以太网节点后,在SET PC/PG INTERFACE无论是选择ISO还是TCP/IP,下载程序或硬件组态时都会提示无法建立连接,可是我新建一个项目重新组态,却可以下载。我怀疑是不是在另一个CPU上下载过之后,软件记住那个IP地址了,所以无法连接到其他的IP地址。有遇到相同情况的人吗?