一例涉及M变量的故障

1478

10

2015-03-12 09:15:39

前天晚上处理PM3表胶系统故障时遇到一个从未碰过的问题。就是合辊控制程序,使用的是SR触发器,当时查看确认满足条件,按下合辊按钮(I44.0)后,也确实合辊动作进行中,但松手后,SR触发器(M10.0)马上就复位了,可从R端查看不到任何复位条件,反复测试多次,都未能看到是哪个条件将SR触发器复位了,后来为排除问题,临时将R端条件屏蔽了,但仍然I44.0松开后就复位了,怀疑程序有重复赋值,就查交叉索引,这M10.0仅此SR触发器有赋值,其他程序均为读取动作。最后不得已,只好将M10.0改为M10.1这才解决问题。难道真是CPU(315-2DP)中的M10.0这个点坏掉吗?从事自控20多年从未遇到过M变量坏啊。