1.USB S7-200专用编程线缆的型号:6ES7 901-3DB30-0XA0
我现在使用的编程线缆订货号6ES7 972-0CB20-0XA0 (USB接口)这个编程线缆可以给S7-200/300/400的PLC上载和下载程序,建议楼主优先考虑。购买就找西门子正规代理商就行,可打西门子技术支持电话:4008104288进行咨询。
2.如果囊中羞涩,200PLC的编程电缆可以自己做,最初学习200PLC时没有编程线缆,我都是用工控机带的232的COM串口,当时用232转485的转换器一个,D型9针公插头,3接正,8接负,自己焊就行。如果有条件,232转485的转换器最好选一个好点的,带隔离的。如果你是笔记本,现在基本上没用串口了。可以买条力特的USB转串口的线缆,我用的是力特的533A线缆,测试没问题,我的笔记本一直在用,和200PLC通信加个232转485的转换器就可以啦。现场可调试MM4系列的变频器又能调试200PLC。

注意:尽可能不要带电插拔通信线,PLC断电后再进行插接。
我的gmail的邮箱近期总收不到邮件,现更改为:hbttkj@163.com