回复:1200 pid 的死区 在哪里设置呢

purple蔻

  • 帖子

    237
  • 精华

    1
  • 被关注

    16

论坛等级:侠士

注册时间:2012-04-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-03-13 00:17:22

1楼

可以考虑用Norm_x,Scale_x指令变换一下信号, 比如pid输出的信号是4~20mA(对应输出0%~100%),可以在程序里变换成6~20mA(对应输出0%~100%)。这样最小的输出也有6mA,可以把死区那段跳过去。