回复:MM4变频器没有进线缺相保护功能

旎戈

  • 帖子

    345
  • 精华

    4
  • 被关注

    24

论坛等级:侠圣

注册时间:2014-02-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-03-13 14:56:16

3楼

MM4变频器没有进线缺相保护。但是变频器输入缺相会引起变频器直流母排欠电压,如果装机装柜型A、B相电源输入缺相会导致变频器冷却风扇电源断相,冷却风扇不工作,变频器运行会使变频器功率模块温度过高,在变频器过载或大电流时发生炸机。加装缺相保护器是不错的方法,但进线断路器缺相导致变频器损坏不应该,只能说对变频器前期报警或故障不够重视,对变频器日常检查维护工作没有跟上去!