S120电源模块故障,CU320故障代码F30006

已锁定

扁扁

  • 帖子

    2
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2013-02-28

普通 普通 如何晋级?

S120电源模块故障,CU320故障代码F30006

3845

1

2015-03-13 20:58:56

有一台540KW电机 ,两个355KW电源模块带一个逆变,都已经调试好的(因为现场原因,只是低速测试是否能启动)。因为项目要验收,上午又最低速启动了两三次,确认没问题。下午突然发现CU320上DP灯红色。重启控制电源,发现还是红色,用BOP20看故障代码为F30006.后经检查发现主回路熔断器全部烧断。
问题是,我即使换上新熔断器,故障也应该不会解除吧?这个故障的出现不仅仅是因为主回路熔断器断开吧?
问题到底出在哪里啊?过载的情况也不会啊。都没有负载。
S120电源模块故障,CU320故障代码F30006 已锁定