更换CPU后通讯卡

632

4

2015-03-14 14:37:00

现场用的S7-400 6ES7412-2AG04-0AB0. 我更换了一个升级的CPU 6ES7412-2AJ05-0AB0. 步骤为:1.停电,更换CPU. 2。硬件组态中将CPU型号REPLACE为新CPU型号,然后编译,下载。 中间提示我需要重新编译和重新下载NETPRO. 3.打开NETPRO 重新编译了下,选择CPU,下载。4.下载程序。
结果现在CPU程序监控的时候,反映特别慢,右下角的程序监控指示图标也非常慢。 后来发展到其他的CPU监控也缓慢。 当我屏蔽了与L2通讯的FC60后,此CPU回复正常。其他CPU也在屏蔽与L2通讯后才正常。
我的疑问是:更换了新CPU后,是不是通讯连接要删掉,重新建立。与L2 PC通讯的连接是否也要重新建立? 我在监控FC60的时候发现 状态字为8304与8181(JOB ACTIVE)之间来回闪烁,是否是导致通讯缓慢的原因? 另外在下载过程中,由提示故障,好像PROFIBUS的出错信息,我没细看就点掉了,是否有此原因?

现在CP443-1的通讯指示灯经常出现TXD灯不闪的情况,是否也是网络堵塞的原因》??