发布于 2015-03-14 14:58:52
2楼
删除重新建立吗?? 我现在怀疑卡是不是因为FC60引起的通讯堵塞.
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?q_id=53211&cid=1029
"由于功能块的执行是异步的,并可以持续几个周期,所以“锁定”功能尤其重要。如果不等待第一个发送工作成功完成或出错终止就不间断的触发新的发送任务可能会引起通讯过载"
这个CPU是升级替代板,也需要重新建立连接吗??脑袋都大了?以前别的CPU升级换了,直接下载组态跟程序就好了,这次不知道怎么会出现这种情况。