发布于 2015-03-15 08:37:14
3楼
成品恒压供水控制器都是所谓的模糊+PI控制。大误差时,使用模糊控制;小误差时,使用PI控制。模糊控制动态响应快但静态精度差;PI控制静态精度高但动态差,不是稳定慢就是过冲量大。现在可以买到的模糊+PI控制的成品恒压供水控制器可以用在对压力稳定要求不很高的场合,但模糊算法有时也不好用,怎么调整也难以稳定,换用纯PID控制却常常很稳定。
顺便说一下:二至三台水泵的变频供水的最简单最经济的控制方法是,使用一台ABB ACS510变频器。调用SPFC应用宏,使用变频器的PID,使用变频器的三个继电器输出加减泵,可以设置小流量休眠、唤醒,可以设置大流量时的压力补偿。想直观一些,买ACS510变频器时选助手型控制盘,直接中文显示参数、压力。其他的变频器,三垦力达、西门子、安川等,要实现多泵控制,都要另外购买选装件的。