回复:用s7 200PID向导,温度控制,有冷热两个阀门

YUKJ

  • 帖子

    3245
  • 精华

    7
  • 被关注

    70

论坛等级:至圣

注册时间:2014-04-28

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-03-15 11:29:52

1楼

zhangli0的回答也有可借鉴的地方。他的说法可以理解为单极性PID控制,而你使用双极性PID,zhangli0说的50%对你的系统是PID输出=0。

怎么设置让这个时候的输出为0 : 以PID VB100为例
在数据块写VD100 VD104 VD108的值都是0.0
或者程序:
LD SM0.1
MOVR 0.0, VD100
MOVR 0.0, VD104
MOVR 0.0, VD108
评论