回复:请假SFC20的使用问题,移位的首地址如果是变化的如何处理?

dudongdong

  • 帖子

    70
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:游侠

注册时间:2014-03-02

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-03-15 12:48:18

8楼

报错的原因是,SFC20的源不支持L区,具体你看帮助。
“使用LB LW LD和B W D好像没什么不一样,是否因为 前面语句中LAR1已经明确了存储区域。”因为第一条指令
L P##Source //86000070
LAR1 //86000070
可以看出已经指明了是在L区。所以后面再T W[AR1,P#0.0]的时候就不用写成T LW[ar1,p#0.0]了。