以下是引用VOLLMER在2015-03-15 21:59:28的发言 >23楼:谢谢20楼的唧唧歪歪、谢谢k版。
我用的是一款国产软启动,工作模式有2种。斜坡方式,可设定时间不能设定过流倍数;限流方式,可设定过流,不能设置时间;
不知道其他家的软启动是否这个样子。
通过这个项目,我觉得自己以前太小瞧水泵这种负载了,完谁全不理解它的特性。到现场去现眼啦。
一会吸不上水,一会软启动报错,一会电流太大。。。。
幸好还有几个变频器可以用,过几天再去优化一下。

看了一个西门子软启动的pdf,发现起始电压是从40%开始的
最好找厂家要一份出厂试验报告,看看他的启动特性,不好的话,还不如用星三角直接。吸不上水,水泵入口装单向阀了吗?我们订过280KW的水下轴流泵,软启是找厂家设计的可控硅的软启。水泵特性不好的,就要慢慢试了,限流、启动倍数、启动时间。