1.通常MM4系列的变频器可以使用STARTER和DriveMonitor 调试软件,其实要单独调试变频器有很多办法,除了USS RS232方式和USS RS485方式,还有PROFIBUS通讯。见上传图片“变频器串行通信”里介绍。

2.如果使用USS RS232方式,因MM4系列的变频器上没有RS232接口,还需要通过一个选件板,订货号:6SE6 400-1PC00-0AA0来进行连接。见上传图片“STARTER与传动装置的连接RS232串口连接”

3.MM440变频器的29(P+)和30(N-)端子,MM420变频器14和15端子,是RS485方式,再加一个232-485转换器就可以实现通信啦,需注意的是最好选用带光电隔离的232-485转换器。
现在笔记本带串口的已经很少了,可以买一条USB转串口232的线缆。我用的是力特的533A的USB转串口的线缆,测试没问题,我的笔记本一直在用,加个232转485的转换器,现场即可调试MM4系列和6SE70系列的变频器又能调试S7-200PLC,即方便又最经济。见上传图片“我的232-485线缆装备”,无源的非常小巧,呵呵

4.用STARTET软件通过DP通讯调试变频器,变频器需要安装PROFIBUS通信模板,台式机需要安装CP5611或CP5613卡或笔记本需要安装CP5511或CP5512卡,及SIMATIC NET适配器。这种方法需要的硬件成本较本,根据实际情况而定。
5.如K版所说,我通常也是用DRIVE MONITORS监控调试MM4系列变频器及参数备份。
在西门子网站的下载中心有DriveMonitor V5.5 SP2下载
http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=en&objid=10804984&subtype=133100&caller=view
西门子下载中心《Drivemonitor 软件的使用指南》详细介绍了DriveMonitor 调试软件的各项功能,包括安装、通讯设置、电缆连接、通讯协议以及主要常用功能的介绍。