关于300软冗余的问题

已锁定

zhou_7

  • 帖子

    611
  • 精华

    1
  • 被关注

    45

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

关于300软冗余的问题

972

7

2005-03-27 18:22:51

前两天刚做了一个软冗余的系统,第一次做,按照例子调试完后发现一个问题:当把主PLC停止后可正常切换到备用PLC上,但如果我把DP链路上中间的某一个总线连接器终端电阻置为ON,此时主PLC的DP链路发生了故障,按照我的理解,应该切换到备用PLC上工作。但是结果是PLC没有切换,仅仅是故障点之后的链路切换到了冗余的IM153-2上,请问一下这是怎么回事?是我的程序还没有调试正确还是软冗余系统就是这样的?

另外问一句,现在的IM153-2上有一个MMC卡的插槽,请问这里的MMC卡到底有什么作用?不用可以吗?