以下是引用VOLLMER在2015-03-15 21:59:28的发言 >23楼:谢谢20楼的唧唧歪歪、谢谢k版。
我用的是一款国产软启动,工作模式有2种。斜坡方式,可设定时间不能设定过流倍数;限流方式,可设定过流,不能设置时间;
不知道其他家的软启动是否这个样子。
通过这个项目,我觉得自己以前太小瞧水泵这种负载了,完谁全不理解它的特性。到现场去现眼啦。
一会吸不上水,一会软启动报错,一会电流太大。。。。
幸好还有几个变频器可以用,过几天再去优化一下。
看了一个西门子软启动的pdf,发现起始电压是从40%开始的
软启动这方面讨论的已经差不多了。还是赞成K版在22楼后面的那句话,要寻找最佳的结合点。
像这种提升式的水泵负载,已经算是重载了,300%的电流不是太大,可以向上或向下调整一下阶跃电流百分比进一步优化一下,而且软启动器的规格应该再选大一档。
我感觉你的水泵有时不上水的原因不在软启动本身,而在于泵本身的功率不足,看你的情况,泵能起来啊,不妨从这方面考虑一下。
限流要具体情况具体分析,电流限制住了,泵长期堵转对泵也是一种伤害不是?
当然,有条件上变频是最好的啦。