MM440变频器的数字量输出1,默认设置表示故障信号,默认的动作逻辑是:一上电没有故障常开节点闭合,有故障断开。如果要求的逻辑是没有故障断开,有故障闭合的话,需要设置参数P0748。

如果有故障时,变频器不进行复位,那这个故障状态是一直保持的。