本人使用了D425与FNAUC机器人走DP通讯,机器人是以GSD文件的方式组态到D425的硬件组态里面的,每次上电必须先开启机器人,然会在开启D425的电源这样会自动连接并实现通讯。当机器人断电后DP通讯失败,CPU将处于STOP 状态,再次启动机器人DP通讯不能自动连接,并且D425的cpu不能自动运行。是否可以有一个指令可以让D425自动回复DP通讯,并且让cpu运行。向各路大侠请求帮助
提问者:风浪20
在simotion 的硬件地址列表里,选择相应IO的"strategy"列,设置为Substitution,并在执行系统中的PeripheralFaultTask中添加空程序,这样DP从站掉电时,simotion就不会停机了。