展开查看
以下是引用HUANGZE75在2015-03-17 08:44:39的发言 >3楼:简单说,星三角降压启动,星形启动到电机额定转速80左右,转换成三角形同样是有冲击只是比直接启动冲击电流小一点而已,只有有电压突变就会产生冲击,变频器等电压和频率同步上升,没有突变所以启动平缓。变频器有追踪速度启动的功能。
哦,是这样的啊,你能不能从电机的原理给我解释下啊,我其实还是不是很懂。
另外,我能不能考虑用一个足够大的滑动变阻器或者分级的电阻来调节电机上的定子电压,避免产生过大冲击?这个冲击跟变化的电压量有没有一个比较明确的关系呢?