如果暂态局部数据中的ANY指针指向的变量也位于所调用块的暂态局部数据中,必须输入V作为地址区,因为从被调用块的观点来看,这个变量位于前任块的暂态局部数据中。
你程序的本意是想将L11.0 BYTE 1复制到DB65.DBX0.0 BYTE 1中,
根据上面讲的,就不能OD W#16#8600_0000 ,应该改成OD W#16#8700_0000,
我已经仿真了,可以得到DB65.DBB0的值为B#16#02