回复:3相异步电机启动 如果给他一个初转速再启动启动电流能降低多少?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36674
  • 精华

    451
  • 被关注

    1447

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-03-17 21:31:50

7楼

楼主啥工况呀?能描述一下吗?那个电机是带变频器的吗?如果没有变频器,想达到小于1,2倍电机额定转矩就没有什么可能性了。如果是带着变频器,那就没问题。不过真不明白为什么电机不能自己软起?什么条件限制的?他必须要由外部原动机带着启动呢?

需要明确的是,想先把电机被动转起来,再给电机加工频电,那是很危险的,不但不能减小电流,反而会产生更大的短路电流而导致掉闸或放炮。原因是自由旋转的电机,突然加工频电以后,导致相位的混乱而过电流跳闸,这个属于事故,非常危险的。