展开查看
以下是引用老兵在2015-03-17 22:26:44的发言 >1楼:1、这是所谓的“猪辫子”屏蔽层的接法。这种接法一是会象天线一样的变成一个信号源,别外会导致屏蔽层中的电流不能均衡流过,而是会走“捷径”。
2、大电流/产生大磁场,大磁场生产大电压,大电压击穿CUD1及编码器。
1、哈哈,这个专有名词,我还是第一次听说,谢谢老兵的指教!关于光码器的屏蔽层,由于现场并不存在严重的高频干扰,所以我接下来打算采用单端接地,就是在电机侧由平台接地即可,在调速器那端就不再接地了,老兵有何建议么?(也许,在出这个故障之前,如果调速器这端不接地,可能就不会烧CUD1了。。)
2、这样解释,通俗易懂,我明白了,再次感谢老兵。。嘎嘎。。被击穿的真心痛苦啊。。刻骨铭心。。哈哈。。