回复:电机启动时,功率达到多大时,需要用软启动器启动?

VOLLMER

  • 帖子

    1248
  • 精华

    41
  • 被关注

    47

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-03-18 10:40:29

40楼

问题解决了,被水泵厂的技术人员解决的。是泵和管路的几个问题,处理完了我去现场,发现软启动正常,只能呵呵了。
问题在于:吸水口管径问题、水池液位低造成吸程偏大、没设置真空泵、排气不彻底、电机基础松动、联轴器安装质量不好,等等等等
我这个是做的恒压供水,一个变频一个软起,装在一个柜子,用变频器的频率比较输出2个点来控制软启动的启动和停止。方案挺大众的。
谢谢热心的版主和各位网友的帮助。
弱者道之用。

精华帖版主置评:问题的关键还是找出来了。非常好。有很好的共享价值。