---------之前在其他帖子上也说过,针对输入缺相我在自己单位做过专门实验,人为拆掉6SE70 和M系列变频器进线,当时拆除的是那一相我不记得了 随机的,变频器可以正常启动运行,查看直流母线电压空载530左右,当时没有重载实验,所以不晓得重载是否会先报警
国产变频器用的英威腾的带缺相提示,日系的不知道会不会提示 ,没试过,有条件的工友可以试一下
针对变频器运行做好点巡检时很有必要的 i有时候要自己亲自查看才能发现问题,有一次在单位 发现一6se70变频器跳报警,就一闪而已,问值班电工知道么,回答说早就这样没事,心里咯噔一下,赶紧查看报警信息值 发现是超温报警,测量变频器背面温度,达到八十多度,趴到变频器底部看散热风扇发现风扇不转,开始以为是风扇坏了,先接个临时轴流风机散热,后来仔细一想不对,扇叶上没有灰尘 应该是从投入使用就一直没转(难怪值班电工说一直报警,都习以为常)检查散热风扇接线,发现接线端子侧有问题,原来不同功率的6se70变频器散热风扇接线端子号也不一样,厂家没注意一排柜子就这个一个功率大出厂就接错了........说这些还是希望平时做好点巡检,有时候安排下去的不一定执行的到位