发布于 2015-03-18 22:47:20
19楼
会不会是 这样一种可能,前级缺相导致风机不工作,造成整流部分过热,内部焊锡溶化导致短路产生大电流,烧坏空开?楼主在上电前是否检查过三相输入电源是否缺相,线路是否压紧?工作时是否观察过风机的工作情况?如果是这样一种猜测,楼主可以仔细观察一下空开的烧毁情况,是否有两相特别严重,是哪两相,变频器的风机是否就在这两相之外的另一相上。
故障排除这块首要的一点是观察仔细,这样才能提供一手的依据,便于大家判断故障原因。现在变频器无过流报警而损坏,问题肯定在前级,只是很难判断导致前级大电流的根本的原因出在哪。