回复:MM4变频器没有进线缺相保护功能

HUANGZE75

  • 帖子

    12845
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-03-19 08:45:50

23楼

我碰到70VC装机柜型70系列西门子变频器冷却风扇控制回路不工作,变频器工作一分钟后就报IGBT高温停机,风机是使用带电容的AC220V的冷却风机,后来就采取外接控制了,不使用原装内部电路板控制了,外接控制增加一个单极开关,一个接触器,只要变频器一工作就风机就启动,变频器停止工作就停止冷却风扇的工作,到目前为止使用了5-6年。

精华帖版主置评:信息提供的很有用。说明问题。