回复:MM4变频器没有进线缺相保护功能

梦天空

  • 帖子

    1274
  • 精华

    68
  • 被关注

    86

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-03-19 09:36:10

25楼

即使电源缺相也不会造成变频器损坏,这都是遇到过的情况。
不知楼主进线侧除了断路器外,有无进线电抗器和快速熔断器。
对于电网条件不好的场合,现在都推荐使用进线电抗器,他能抑制高谐波电流从而防止过载,又可将谐波电流限制在允许范围内。
一般我们事先很难知道变频器在那种电源配置中运行,所以都配置进线电抗器。
说一个实际情况,我们有两条生产线变频都是440,不同设计院设计,投入相差4年时间,第一条变频部分只配有进线断路器,第二条变频配有进线断路器+快熔+进线电抗器。由于第一条生产线440变频器很多已损坏,在第二条进行设计时,领导们坚决要求不能使用西门子的440产品。但是在外方的要求下(德国老外对西门子产品还是很偏爱的)和西门子及柜子厂家的保证下,第二条线仍使用的440.运行3年后无一台故障。后来我们对第一条线部分增加了进线电抗器。运行5年来只有3台板子部分出现过问题。
这可能与不同时期的产品有点因素,但与配置关系也很大的。

所以说,变频器的使用好坏,与其附加的配置关联很大,尤其是在电网越来越不好的情况下,进线电抗器、滤波器等的配置很重要。不要为了一点小钱却省来更大的麻烦。