按说从输变电来说,直流比交流有不少好处呢:
1.减小了寄生电感的影响。交流输电阻抗还是要大的;
2.对于桥式整流来讲,用的导线可以节省些。大致是2根1倍电流的导线和3根0.816倍电流载流量导线的关系。

问题的不同点在于输电导线下面的负载--IGBT逆变桥。我想应该从逆变桥对直流母线的影响和传输过程寄生电容的影响两点入手。
现场实施没有经验,拿出个想法,大家给参谋参谋:
1.逆变桥的高频斩波电流通过直流母线电感,会在直流母线上产生电压尖峰,线路寄生电感越大,尖峰电压越高。这也是k斑指出远端那台最容易出问题的根本原因。在变频器制造过程中,除了要求整流输出尽量靠近逆变桥外,采用的是功率母线和无感电容两个方法,其实都是以等效电容和电容来吸收斩波di/dt所带来的电压尖峰。可以考虑在用电器侧直接配置无感电容进行吸收,至少可以解决问题的一个方面。
2.传输过程的对地寄生电容和线路寄生电感共同作用,使高频电压尖峰增幅。我想是否也可以用无感电容V型接法后接地进行处理。这个想法不大成熟,需要大家给个意见。