以下是引用aa13123在2015-03-18 11:46:52的发言 >3楼:编码器单端接地比较稳妥,那你为什么不给平台增加接地呢?这样其他设备也安全了。
ok,已经从现场撤退了。。

最终的解决方案就是——平台接地!!!用8个平方以上的粗电缆,将铸铁平台及地排连起来。。就像aa大侠说的,这样既保护了设备,更保护了人身安全。其实国标上是有这样的要求的,但是由于安装公司粗心大意,平台接地一直忘记了。。