展开查看
以下是引用winter938在2015-03-19 20:04:42的发言 >9楼:楼主继续试验:2,3号做主站,4号做从站,系统块通信端口最高地址设为3再试试看
其实系统手册有答案,参见附件

按照9楼侠圣的意见,又做了一次实验:
4#做从站,2#及3#做主站,将系统块通信端口最高地址设为4,通讯波特率为9600,与上次不同的是将GUF从默认值的10改为1,则,等待时间一下子缩短到不到3秒,两台主站就都可以与从站建立通讯了。无论通讯速率从1200到57.6K,这个时间都差不多。但是,若将GUF从1逐渐调整到20,则等待时间就会有明显的延长。
我的结论是:
1 应将主站设备的地址设置为使用连续地址;
2 将GUF最好设置为1;
与手册上提出的建议完全一样。
一个不大不小的问题,引出了这么多概念,真是受益匪浅,谢谢各位高手的指点,今后请继续多多指教。谢谢!