回复:MM4变频器没有进线缺相保护功能

高山孤影

  • 帖子

    3521
  • 精华

    108
  • 被关注

    314

论坛等级:至圣

注册时间:2012-03-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-03-20 17:03:22

30楼

同意25楼的意见,楼主单位用那么多变频器,进线电抗器确实是不能省的,特别是大功率的变频器前面,否则小功率的变频会受影响,而且对你配电室的补偿电容也非常不好。我曾在一个厂家处理过一个案例,当时他们上了一条新线,算着耗电比一条线时的2倍大了许多,去配电室看了一下,补偿电容全部击穿。又去新线看了一下,全用的某家国产的变频,前级均未加进线电抗器,而且老线也有不少变频器换成了国产的,于是建议他们自己加电抗器,但现在也没见动静,其实这种电抗器成本并不高啊,只追求短期利益,真是没办法。后来一个厂家想给他们加功率因数校正器,我跟他们说不加电抗器,加了功率因数校正器还会坏电容。
我们这有一台变频器,输出端有两个端子短接,拆开看了一下,是在直流母线滤波电容前级,那个地方也可以加电感的,不知道440的构造是怎样的。
http://blog.163.com/xiuzhang_2000/